Duda sobre tension/corriente en casa
#1
Me estoy haciendo un CNC y el consumo de los motores, como pico máximo, llegaría a 12 amperios.

Si le añado los 1500W del mandrino (unos 6 amperios), ya van 18 amperios.

Veo que en casa la mayoria de conexiones es de 10 amperios máximo.

Como lo haceis para no quemar la instalacion???
Citar
#2
La casa solo tiene 2,2Kw contratados?


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Citar
#3
Espera un momento... el mandrino puedo entender que te consuma esa barbaridad de potencia ya que es la herramienta rotatoria, pero que tipo de motores estas utilizando?

Si utilizas los típicos nema17 o nema23, estos motores van alimentados en corriente continua, habitualmente a 12v o 24v con sus driver y todo lo demás. Si estas usando estos motores, estos serán alimentados por una fuente de alimentación, si consumes 12 amperios en total, la potencia consumida será el voltajeXintensidad, es decir: 12v x 12 amperios = 144W (O si son 24v, 288W)

En resumen... si esto es así, asumiendo que el mandrino va alimentado con corriente alterna y los motores desde una fuente, tendrías un consumo de 1500W + 288W en el peor de los casos, es decir... unos 1800W
Citar
#4
(13-05-2018, 01:49 PM)Shellmer escribió: Espera un momento... el mandrino puedo entender que te consuma esa barbaridad de potencia ya que es la herramienta rotatoria, pero que tipo de motores estas utilizando?

Si utilizas los típicos nema17 o nema23, estos motores van alimentados en corriente continua, habitualmente a 12v o 24v con sus driver y todo lo demás. Si estas usando estos motores, estos serán alimentados por una fuente de alimentación, si consumes 12 amperios en total, la potencia consumida será el voltajeXintensidad, es decir: 12v x 12 amperios = 144W (O si son 24v, 288W)

En resumen... si esto es así, asumiendo que el mandrino va alimentado con corriente alterna y los motores desde una fuente, tendrías un consumo de 1500W + 288W en el peor de los casos, es decir... unos 1800W

Mis motores son de 4.2A, y son 4 motores. Para alimentarlos uso 2 fuentes de 36V 9A.

Yo me refiero sobretodo a los enchufes y conectores. La tipica regleta no pasa de 10-15A.

Me veo usando varios enchufes por toda la casa para no quemar nada.
Citar
#5
Seguramente esa fuente de 36v la vas a conectar a una toma de 230v por lo que el amperaje de entrada ,siendo el voltaje superior,sera tambien menor.Busca en tu fuente la parte donde pone input ,y veras el amperaje que consumira a 230v.Por otro lado ,los motores raramente se regulan al tope de su amperaje.
Citar
#6
36x9=220*I
Esto quiere decir que cada fuente de 9A te consume 1.5A a 220V

Saludos


Impresoras, CeNeCe, aviones, multicopteros y helicópteros.
Citar
#7
(18-05-2018, 07:22 AM)fbforos escribió: 36x9=220*I
Esto quiere decir que cada fuente de 9A te consume 1.5A a 220V

Saludos


Impresoras, CeNeCe, aviones, multicopteros y helicópteros.

joer es cierto, acostumbrado a la electronica digital de 5 voltios... xD

Entonces voy sobrao, gracias
Citar


Temas similares...
Tema Autor Respuestas Vistas Último mensaje
  CONSULTA ¿aportación corriente y datos necesaria? the_feti 0 145 16-09-2018, 09:54 PM
Último mensaje: the_feti
  Pregunta chorra sobre relés ICEM4N 18 963 20-02-2018, 07:27 PM
Último mensaje: cansi22
Pregunta Duda sobre plataforma de Makey Makey Electromecánico 2 431 23-12-2017, 08:04 AM
Último mensaje: Electromecánico
  CONSULTA Divisor de tensión - Dudas novato vcode 5 980 04-08-2017, 08:38 AM
Último mensaje: WeSo
  Divisor de tensión jgarridc 3 521 02-06-2017, 07:27 AM
Último mensaje: Triggerr