Calificación:
  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
CONSULTA Problema con Sonda
#1
Buenas!
Queria haceros una consulta ya que tengo un problema con la sonda en UGCS.
he seguido los pasos de este tutorial https://www.youtube.com/watch?v=3w3bPdtWwn8 y me tiraba un FAIL, le e dado la vuelta a los pines en la CNC Shield y ya no tira error, pero al meter el codigo G38.2 Z1 F100 solo sube 1mm.
Tengo que activar algun otro parametro? 

Gracias!
Citar
#2
hola yo soy muy novato para contestar pero y si le preguntas al autor del video
salu2
Citar
#3
Buenas,

es posible que antes de hacer el sondeo, hayas declarado la posición de Z a 0, por eso al hacer el probe sube 1 mm en vez de bajar, para encontrar la sonda. Fíjate que el autor del video (no lo he visto entero) tiene la Z en 15.768 (en el universal gcode sender), con esa instrucción estás diciendo que busque la sonda desde la posición en la que se encuentra hasta la posición 1 (como máximo recorrido).

Saludos.
Citar


Temas similares...
Tema Autor Respuestas Vistas Último mensaje
  Sonda Z s118 9 1,627 27-09-2016, 11:43 AM
Último mensaje: s118